שלום יש לי מבנה עם תקרה אקוסטית גבוהה בגובה 1 מטר פלוס.. במבנה יהיו מפוחים לשחרור עשן. השאלה היא אם אני מחשבת את הנפח של החלל עד תקרה אקוסטית או עד תקרת בטון? תודה והמשך יום טוב
עד לגובה תקרת הבטון. לעשן לא אכפת מתקרה אקוסטית. צריך לשחרר את העשן מכל הנפח של המבנה. מאירועים קודמים, עדיף לעמוד בדרישות ולא להצטער אחר כך.