שאלה לנחמיה אידל לגבי מאמר על בטיחות בגליל גז דחוס
דיון מתוך פורום בטיחות גהות ואיכות
ההודעה שלך התקבלה בהצלחה
היא נמצאת כעת בבדיקת עמידה בנהלי הפורום
ההודעה צפויה להתפרסם תוך 24 שעות ממועד הגשתה
במידה וההודעה לא פורסמה בתוך 24 שעות, מומלץ לעיין שוב בנהלי הפורוםולהעלות את ההודעה מחדש.
לנחמיה שלום קראתי מאמר שלך על בטיחות בשימוש עם גלילי גז דחוס שמופיע באינטרנט אבקש לדעת אם בחוק חובה על כל גליל לעבור בדיקה הידרוסטטית כל 5 שנים או יש סוגי גלילים שאין חובה כזו אולי תוכל לצרף לינק למאמר.
לממונה שלום רב! כל גליל עם גז דחוס,צריך לעבור בדיקה הידרוסטטית והדבר נכון גם למטפי כיבוי אש. רוב הגלילים נדרשים לעבור אחת ל-5 שנים. אך יש כאיילו שאחת ל-שנתיים. המלצתי אליך: לעשות סקר גלילים בביה"ח. לרשום שם הגליל, עבור מה הוא מיועד, מס' סידורי ומיקום והאם עומד בתנאים כגון: קשור/על עגלה/האם בסככה/שילוט וכו'. לבדוק על הגליל את ההטבעה של תאריך בדיקה אחרון. בנוסף לוודא שיש ניירת. לפנות לספק שעובד איתכם ולוודא מולו, מי המפעל שממלא את הגלילים ואיך אפשר לקבל תעוד בדיקה (תסקיר מעבדה). בנוסף לבדוק האם יש גלילים שצריך לבדוק אחת ל-שנתיים. בכל מקרה במכון התקנים בת"א יש תקן עבור גלילים דחוסים ושווה לרכוש אותו. אני מצרף לך 3 לינקים: 1. של המוסד לבטיחות וגיהות. http://www.osh.org.il/uploadfiles/tshuva0121.htm 2.המאמר שלי. http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/SitePages/38.asp 3. מצגת של מח' בטיחות בטכניון ששם יש תמונות איך לבדוק תוקף. http://www.admin.technion.ac.il/Safety/Guidance/Gas%20Cylinders%20safety%20jul.pdf מקווה שעזרתי לך. נחמיה
תודה על כל הלינקים,עוזרים לי מאוד