מפתחות ארונות חשמל ומכונות
דיון מתוך פורום בטיחות גהות ואיכות
האם צריך שיהיו מפתחות שונים לנעילה של כל ארונות חשמל ושל מכונות בזמן עבודות אחזקה וטיפולים או שיכולים להיות מפתחות זהים, כאשר כל המפתחות נמצאים אצל אדם אחד, כדי להקל עליו
צחי שלום מפתחות לארון חשמל ראשי רק לאדם אחד בלבד כאשר המקום נעול כול הזמן. אדם אחד=מתאם בין בעלי מקצוע שונים הפועלים במקביל.
ארון חשמל ראשי אני מבין - מפתח אחד אצל אדם אחד. האם מפתח אחד זהה לכל ההפעלות של מכונות או מפתחות שונים? כי אנשים שונים אחראים על המכונות, אחזקה, מנהל קו, מפעיל.
צחי כל זמן שהמפתח לא משתייך לקבוצת ביטול המיגון למכונה.... אין בעייה שהמפתח האחראי על הפסקת המכונה והפעלתה יהיה ביידי העובד או מנהל הקו. ניתן לצבוע אותם בצבעים שונים. כללים: 1.ארון חשמל ראשי סגור כול הזמן ומפתח אצל אדם אחד בלבד. 2.מפתחות השייכים לקבוצת מיגון המכונה ימצאו רק אצל מנהל הייצור ורק הוא יבטל את המיגון למכונה בגלל אילוצים ויתן הדרכה במקום כולל חתימה על כך. 3.מפתחות לכיבוי או הפעלה של מכונות (בצבעים שונים) אצל המפעיל או מנהל הקו. בסוף יום עבודה או עם גילוי תקלה יועבר המפתח לאחזקהעד גמר הטיפול/אחזקה. 4.ככלל יש לבצע תאום עם כל הרפרנטים כל נקודת זמן. שלומי